赤峰变压器厂
信息详情
如何处理赤峰变压器不能合闸的问题
如何处理赤峰变压器不能合闸的问题
刚入行的电气工作者,有的时候会遇到这样的情况,赤峰变压器无法合闸,却又不知道原因所在,也不知道如何去解决这个问题。[cityn变压器厂家ame]变压器厂家德润今天就给大家分析一下,赤峰变压器不能合闸的原因和解决的办法。
断路器不能合闸原因:
赤峰变压器的开关在未蓄能时,无论用电气按钮还是机械强制按钮都是无法合闸的。主要原因是弹簧操作机构处于释放状态,没有驱动开关触点的能量。弹簧操作机构的开关,正常合闸前通过蓄能电机蓄能。如果蓄能电路故障,也可以通过人工用摇把蓄能。每次蓄能可供开关完成一次合闸和一次分闸。
解决办法:
先确认下故障发生在机构的哪个位置。把断路器前面板拆下来,用工具按一下合闸线圈下顶着的合闸半轴,看断路器能不能合闸。
如果不能合闸说明是从断路器机构主轴到合闸半轴处。可能是传动杆有变形。
如果可以合闸,那可能是合闸按钮到合闸半轴处有干涩,使得合闸没有触发到位,合闸按钮又因为干涩无法弹出。
德润科技有限公司作为专业的赤峰变压器定制厂家,与恒大绿洲、居然之家、万豪明珠、汾东花园、城南逸居等客户均有合作。16年一线专家带队使得产品有质量保障,3个月一次的厂家巡检服务和完善的服务体系帮助合作客户及时排查隐患并进行整改。我们的宗旨是为客户提供优秀的赤峰变压器产品解决方案,让客户更安心、省心和放心。
详情请咨询公司网址:www.sdbyqcj.com
上一条新闻::: 赤峰变压器的各种保护
下一条新闻::: 汽拖起动机试验用蓄电池模拟赤峰变压器设计
最新资讯
站内资讯
版权所有: 赤峰变压器厂_德润变压器有限公司 copyright 2023
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支持:互联纵横
鲁ICP备16042901号-1